Skip to main content

Ik heb net een KPN Box 14 aangesloten. Ik merk dat er nogal veel vanuit KPN lijkt te worden gedaan. Ik vermoed dat dit door middel van het CWMP /  TR-069 protocol gebeurd. Ik kan echter zelf geen contact maken met poort 7547 waarop dit protocol meestal draait. Is het mogelijk om vanaf het thuisnetwerk of de WAN poort een connectie te maken met CWMP?

Voor mijn XS4ALL Fritz!Box heb ik een Python script dat kijkt of de verbinding naar het Internet gemaakt is en of de instellingen van het netwerk & modem correct zijn. Ik wil dit graag werkend maken voor KPN Box 14, maar het controleren van de modem-instellingen gaat het handigste via CWMP. Misschien dat KPN alleen via een speciale PPP connectie verbinding met het modem maakt?

Dit kan je vergeten. Alleen KPN kan vanaf internet verbinding maken. Verder zullen ze het vast wel afgesloten hebben.


Ik merk dat er nogal veel vanuit KPN lijkt te worden gedaan. 

Waaraan merk je dat dan? Heb je screenshots?

Er wordt naar mijn weten ook geen tr-069 meer gebruikt, tegenwoordig gaat, als ik het goed begrepen heb, alles via MQTT.

 


Ik merk dat er nogal veel vanuit KPN lijkt te worden gedaan. 

Waaraan merk je dat dan? Heb je screenshots?

Er wordt naar mijn weten ook geen tr-069 meer gebruikt, tegenwoordig gaat, als ik het goed begrepen heb, alles via MQTT.

 

Hallo @wjb ik zie anders nog genoeg recenteTR069 staan in de log van mijn V10:

2024-11-06 16:51:30 TR069:Start to create a new session.
2024-11-06 16:51:30 TR069:Session create success.
2024-11-06 16:51:30 TR069:Receive informresponse.
2024-11-06 16:51:30 TR069:Receive RPC GetParameterValues.
2024-11-06 16:51:34 TR069:RPC GetParameterValues success.
2024-11-06 16:51:34 TR069:Session close .


Ik merk dat er nogal veel vanuit KPN lijkt te worden gedaan. 

Waaraan merk je dat dan? Heb je screenshots?

Er wordt naar mijn weten ook geen tr-069 meer gebruikt, tegenwoordig gaat, als ik het goed begrepen heb, alles via MQTT.

 

Hallo @wjb ik zie anders nog genoeg recenteTR069 staan in de log van mijn V10:

2024-11-06 16:51:30 TR069:Start to create a new session.
2024-11-06 16:51:30 TR069:Session create success.
2024-11-06 16:51:30 TR069:Receive informresponse.
2024-11-06 16:51:30 TR069:Receive RPC GetParameterValues.
2024-11-06 16:51:34 TR069:RPC GetParameterValues success.
2024-11-06 16:51:34 TR069:Session close .

Welke firmware versie staat op jouw V10?

Ik denk nog niet de nieuwe KPN firmware, klopt dat?


Ik merk dat er nogal veel vanuit KPN lijkt te worden gedaan. 

Waaraan merk je dat dan? Heb je screenshots?

Er wordt naar mijn weten ook geen tr-069 meer gebruikt, tegenwoordig gaat, als ik het goed begrepen heb, alles via MQTT.

 

Hallo @wjb ik zie anders nog genoeg recenteTR069 staan in de log van mijn V10:

2024-11-06 16:51:30 TR069:Start to create a new session.
2024-11-06 16:51:30 TR069:Session create success.
2024-11-06 16:51:30 TR069:Receive informresponse.
2024-11-06 16:51:30 TR069:Receive RPC GetParameterValues.
2024-11-06 16:51:34 TR069:RPC GetParameterValues success.
2024-11-06 16:51:34 TR069:Session close .

Welke firmware versie staat op jouw V10?

Ik denk nog niet de nieuwe KPN firmware, klopt dat?

Inderdaad @wjb 


Ik merk dat er nogal veel vanuit KPN lijkt te worden gedaan. 

Waaraan merk je dat dan? Heb je screenshots?

Er wordt naar mijn weten ook geen tr-069 meer gebruikt, tegenwoordig gaat, als ik het goed begrepen heb, alles via MQTT.

 

Hallo @wjb ik zie anders nog genoeg recenteTR069 staan in de log van mijn V10:

2024-11-06 16:51:30 TR069:Start to create a new session.
2024-11-06 16:51:30 TR069:Session create success.
2024-11-06 16:51:30 TR069:Receive informresponse.
2024-11-06 16:51:30 TR069:Receive RPC GetParameterValues.
2024-11-06 16:51:34 TR069:RPC GetParameterValues success.
2024-11-06 16:51:34 TR069:Session close .

Welke firmware versie staat op jouw V10?

Ik denk nog niet de nieuwe KPN firmware, klopt dat?

Inderdaad @wjb 

Vandaar nog geen MQTT.


KPN heeft geen poorten openstaan want dan zou het wel heel gemakkelijk zijn om binnen te wandelen.

De nieuwe software gebruikt USP gebaseerd apparaat management volgens TR369. Communicatie uitwisseling gaat over het drager protocol MQTT . Het communicatiepatroon is eenvoudig te sniffen middels wireshark zonder dat verder de inhoud te bekijken valt omdat het allemaal encrypted is. 

Het publieke ip adres waar de sessie vanuit wordt geinitieerd begint van het apparaat zelf naar het management systeem toe. Eenmaal verbinding gelegd staat er sessie waar alles over uitgewisseld wordt zolang het apparaat in verbinding staat met internet.

Er is dus geen connectie poort om op te connecten of te pollen vanuit het thuis netwerk of internet zelf.

Er zijn wel mogelijkheden om aan de LAN zijde van het apparaat zaken of instellingen te checken via communicatiemethode waar de webbrowser UI interface ook gebruik van maakt. 