wjb
Superuser
  • 74627 reacties
  • 28 januari 2021
KeesYagi schreef:

Ik vraag me af of het probleem met de impedantie te maken heeft, zo ja, dan is dat apparaat wel erg kritisch, zeker als er niet al te lange kabel gebruikt is.

Voor mij staat dat vast immers met een switch ertussen werkt die kabel wel en dat is precies de indicatie dat het een probleem betreft met de impedantie van de kabel.

Helaas hebben we al vaker gezien dat de Experia Boxen daar heel gevoelig voor zijn.


  • 0 reacties
  • 28 januari 2021

Het beste antwoord in https://diy.stackexchange.com/questions/86061/are-cat-5-sockets-compatible-with-cat-7-cable geeft wel wat achtergrond.

Impedantie kan een mismatch zijn (te hoog, te laag) maar ook in hoeverre de afscherming (dus de ‘negende draad’) wel of niet verbonden is. Kan ook nog dat de V12 met autosensing de mist in gaat als gevolg van het 1 of ander. Hoop extra werk/check nodig denk ik voor diegenen die cat7 kabels hebben gekocht en ze toch willen gebruiken. Simpelweg geen overkill introduceren, maarja, mosterd na de maaltijd.


wjb
Superuser
  • 74627 reacties
  • 28 januari 2021
tmoesel schreef:

Impedantie kan een mismatch zijn (te hoog, te laag) maar ook in hoeverre de afscherming (dus de ‘negende draad’) wel of niet verbonden is. 

De shield zal op geen enkele Experia/KPN Box verbonden zijn immers de LAN poorten van alle Experia/KPN Boxen zijn van plastic en hebben geen shield aansluiting.

Overigens zal de shield van een cat 6a STP kabel ook niet aangesloten zijn als je een Experia/KPN Box gebruikt.


  • 0 reacties
  • 28 januari 2021

Men zou eens kunnen kijken of zelfgemaakte cat7 kabel wel een ethernet verbinding opzet met een V12 (of glasvezelmodem) als aan de andere kant de ethernet poort op 100Mbit/s wordt geforceerd. Dan is het naast maar 4 draden ook een geheel andere modulatie (wezenlijk eenvoudiger dan voor 1000BASE-T wat per paar (analoog) bi-directioneel is). Een kabeltester zal denk ik alleen met gelijkspanning werken, maar dat zou ik een keer moeten bekijken op de oscilloscope wat zo’n ding van een tientje doet.