Skip to main content
Beantwoord

Glasvezelkastje is geplaatst op een verkeerde plek, onder een gasleiding/meter

  • November 17, 2021
  • 49 reacties
  • 2038 keer bekeken

Toon eerste bericht
Dit topic is gesloten. Staat je antwoord hier niet bij, gebruik dan de zoekfunctie van de Community of stel je vraag in een eigen topic.

49 reacties

Nick83
Wijsgeer
Forum|alt.badge.img+25
  • Wijsgeer
  • November 18, 2021

Ok. Linker zijmuur dus. Dan had de kabel (veel) langer moeten wezen. Want @Ward_ dit kan toch zo niet? Dit is toch geen porem, zo'n kabel zomaar overdwars? 


Forum|alt.badge.img+12
  • KPN Netwerk
  • November 18, 2021

Ok. Linker zijmuur dus. Dan had de kabel (veel) langer moeten wezen. Want @Ward_ dit kan toch zo niet? Dit is toch geen porem, zo'n kabel zomaar overdwars? 

Nope. Absoluut directe afkeur. 


  • November 18, 2021

@Ward_ wat is dan de afmeting die benodigd is op de linkerzijwand? Is bij mij niet zo heel groot. Maar er lijkt precies een plek voor te zijn voor in de toekomst. 

Mooier was inderdaad geweest om vanaf links een gat te maken door de vloer. Mantelbuisje erdoor. Vezel erdoor en recht het aansluitpunt in.


Forum|alt.badge.img+12
  • KPN Netwerk
  • November 18, 2021

@Ward_ wat is dan de afmeting die benodigd is op de linkerzijwand? Is bij mij niet zo heel groot. Maar er lijkt precies een plek voor te zijn voor in de toekomst. 

Mooier was inderdaad geweest om vanaf links een gat te maken door de vloer. Mantelbuisje erdoor. Vezel erdoor en recht het aansluitpunt in.

 

 

Voor de FTU (hoogte x breedte x diepte = 100 x 100 x 30 mm) moet minimaal 350 x 140 x 100 mm (hoogte x breedte x diepte) vrije ruimte aanwezig zijn voor het plaatsen van zowel FTU als de (toekomstige) actieve netwerkapparatuur (NT of ONT). Dat is inclusief een stukje ruimte aan de onderzijde om kabels van een NT of ONT weg te kunnen leiden.

Die 35 cm lijkt misschien veel als de FTU maar 10 cm hoog is maar bedenk even welke NT KPN tot vorig jaar gebruikte:

 

Inmiddels zijn er kleinere (O)NT's maar wellicht over een paar jaar weer een grotere. Je weet het niet, dus vandaar die 35cm inclusief 10cm om een UTP kabel of stroomkabel niet haaks te laten afbuigen.


  • November 18, 2021

@Ward_ Thanks voor je reactie!

Ik moet het hiermee doen, lekker ieniemienie en vol :sweat_smile:  linksonder is nu qua ruimte 60x30x15 dus zou moeten passen, kabelgoot kan wel ooit aan de kant en de rest kan nog wel een halve meter omhoog, en de ISRA kan tzt dan wel onder de vloer ofzo,.. (vloer is een klein deklaagje, met hout er onder) kans is dat ik dat vaak zelf wel sloop als ze erbij moeten (ook ivm de isolatie, die zit tegen het beton geschroeft (tonzon)

Excuses voor het inhaken!


Nick83
Wijsgeer
Forum|alt.badge.img+25
  • Wijsgeer
  • November 18, 2021

@JeroenB22 jij hebt zeker goeie connecties met een elektricien ofzo? Want zo'n doorzichtig deurtje voor de zekeringen is niet iets wat standaard zomaar gemonteerd word volgens mij…


  • November 18, 2021

Dat ligt geheel aan welke groepenkast je koopt, ze zijn er in vele smaken te koop, en deurtje is wat duurder, wel een mooie kast, lekker veel ruimte om nog uit te kunnen breiden.


  • November 18, 2021

@Nick83 Haahaha jaa dat klopt ongeveer wel! Voor dit soort dingen moet je wel gecertificeerde mannetjes hebben, niet van die dure installatiebedrijven bah,... Die groepenkast is vorig jaar december verfrist ivm 3-Fase aansluiting. Groepenkast heb ik zelf kant en klaar besteld bij Elektramat. Via de calculator kun je kiezen wat je nodig bent. En de volgende dag werd het voorgemonteerd al afgeleverd. Kunt uit alle merken en modellen kiezen. Het is een Eaton Medusa kast en intern zit er gewoon huismerk schakelaars (op advies van iemand met 30+ jaar ervaring) in en werkt hartstikke prima, en met het deurtje maakt het de MK toch wel netjes af :yum:Alleen achterwand nog eens witten als ik me echt doe vervelen :rofl:

Voor een prikkie er in laten zetten en kunnen er de komende 30 jaar prima mee toe :nerd:


Nick83
Wijsgeer
Forum|alt.badge.img+25
  • Wijsgeer
  • November 18, 2021

Dat ligt geheel aan welke groepenkast je koopt, ze zijn er in vele smaken te koop, en deurtje is wat duurder, wel een mooie kast, lekker veel ruimte om nog uit te kunnen breiden.

De meeste mensen die zelf geen elektricien zijn kopen zelf geen groepenkast. En over zoiets als een mooi fancy deurtje ervoor denkt men überhaupt niet eens over na.


  • Auteur
  • Helper
  • November 18, 2021

Ja dat heb ik ook gedaan. De chat is offline  Dus heb gisteren  een mail gestuurd, en voor je daar antwoord op hebt ben je ook een paar dagen verder. Dus dat is afwachten.

@poetin  Je zou in de tussentijd ook kunnen bellen. Heb je mogelijk sneller contact.

Quote:
Ons telefoonnummer is: 0880 06 37 44. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur.
Houd rekening met een langere wachttijd.

 

Zal proberen dat nummer eens te bellen. Wie weet 

 


  • Auteur
  • Helper
  • November 18, 2021

Ja dat heb ik ook gedaan. De chat is offline  Dus heb gisteren  een mail gestuurd, en voor je daar antwoord op hebt ben je ook een paar dagen verder. Dus dat is afwachten.

@poetin  Je zou in de tussentijd ook kunnen bellen. Heb je mogelijk sneller contact.

Quote:
Ons telefoonnummer is: 0880 06 37 44. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur.
Houd rekening met een langere wachttijd.

toevallig kreeg ik vandaag vragenlijst over de montage 
Maar zal het nummer vrijdag bellen

 

 


peter-keetfm
Wijsgeer

@Ward_ Thanks voor je reactie!

Ik moet het hiermee doen, lekker ieniemienie en vol :sweat_smile:  linksonder is nu qua ruimte 60x30x15 dus zou moeten passen, kabelgoot kan wel ooit aan de kant en de rest kan nog wel een halve meter omhoog, en de ISRA kan tzt dan wel onder de vloer ofzo,.. (vloer is een klein deklaagje, met hout er onder) kans is dat ik dat vaak zelf wel sloop als ze erbij moeten (ook ivm de isolatie, die zit tegen het beton geschroeft (tonzon)

Excuses voor het inhaken!

Mooi en netjes gemaakt 

Die groepenkast zijn ook wel mooie kasten 

Gebruik zelf 4 dubbele voor Domotica 

 


  • November 18, 2021

Hahahaa scherp! Ben niet de enige :joy: Maar zoveel is er hier niet nodig hoor! Er is ruimte zat voor uitbreiding. Tis hier geen paleis :yum:


SledgehammerNL
Wijsgeer
Forum|alt.badge.img+12

waar gaat dit topic eigenlijk over?….hint...


peter-keetfm
Wijsgeer

waar gaat dit topic eigenlijk over?….hint...

topic is al beantwoord (beste antwoord)

als ik aan wil geven aan Jeroen dat het netjes eruit ziet 

en ik zelf die kasten in gebruik heb en een foto plaats is toch niks mis mee

of wel soms ?

 


  • November 18, 2021

Hoi @SledgehammerNL en andere,

Citaat: waar gaat dit topic eigenlijk over?….hint...

Over gangkasten toch ?
En de mogelijkheden en onmogelijkheden.
Over goed afgewerkt en slecht afgewerkt.
En een beetje over olifanten in porseleinkasten (als we het over afmonteren hebben)
O, ja en over mooie kast met deurtjes, in een kast met een deur.

Denk op deze manier alles goed beatwoord te hebben. :wink:


SledgehammerNL
Wijsgeer
Forum|alt.badge.img+12

waar gaat dit topic eigenlijk over?….hint...

topic is al beantwoord (beste antwoord)

als ik aan wil geven aan Jeroen dat het netjes eruit ziet 

en ik zelf die kasten in gebruik heb en een foto plaats is toch niks mis mee

of wel soms ?

 

Rustig blijven...denk aan je hart.

Vergeet mijn opmerking maar. Iets met teentjes en trappen..forget it 


peter-keetfm
Wijsgeer

waar gaat dit topic eigenlijk over?….hint...

topic is al beantwoord (beste antwoord)

als ik aan wil geven aan Jeroen dat het netjes eruit ziet 

en ik zelf die kasten in gebruik heb en een foto plaats is toch niks mis mee

of wel soms ?

 

Rustig blijven...denk aan je hart.

Vergeet mijn opmerking maar. Iets met teentjes en trappen..forget it 

geen probleem !


  • Auteur
  • Helper
  • November 19, 2021

Ja dat heb ik ook gedaan. De chat is offline  Dus heb gisteren  een mail gestuurd, en voor je daar antwoord op hebt ben je ook een paar dagen verder. Dus dat is afwachten.

@poetin  Je zou in de tussentijd ook kunnen bellen. Heb je mogelijk sneller contact.

Quote:
Ons telefoonnummer is: 0880 06 37 44. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur.
Houd rekening met een langere wachttijd.

 

Zal proberen dat nummer eens te bellen. Wie weet 

 

helaas nummer niet in gebruik


  • November 19, 2021

Is een 10 cijferig nummer, zonet even proberen te bellen. Het eerste wat je letterlijk hoort is dit “welkom bij kpn netwerk’ 


  • Auteur
  • Helper
  • November 19, 2021

Ja dat heb ik ook gedaan. De chat is offline  Dus heb gisteren  een mail gestuurd, en voor je daar antwoord op hebt ben je ook een paar dagen verder. Dus dat is afwachten.

@poetin  Je zou in de tussentijd ook kunnen bellen. Heb je mogelijk sneller contact.

Quote:
Ons telefoonnummer is: 0880 06 37 44. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur.
Houd rekening met een langere wachttijd.

 

Zal proberen dat nummer eens te bellen. Wie weet 

Hoeft niet meer probleem opgelost 

Dus einde oefening.

 

helaas nummer niet in gebruik

 


RBxx
Superuser
Forum|alt.badge.img+23
  • Superuser
  • November 19, 2021

helaas nummer niet in gebruik

 

Hallo @poetin ik krijg (zoals hierboven @JeroenB22 ook aangeeft) direct “Welkom bij KPN Netwerk” te horen als ik dat nummer even bel. Maak je mogelijk een foutje, een 0 te veel/te weinig misschien?


RBxx
Superuser
Forum|alt.badge.img+23
  • Superuser
  • November 19, 2021

Zal proberen dat nummer eens te bellen. Wie weet 

Hoeft niet meer probleem opgelost 

Dus einde oefening.

 

helaas nummer niet in gebruik

 

Hallo @poetin , is het probleem naar jouw wens opgelost? Is of wordt de aansluiting verbeterd?


  • Auteur
  • Helper
  • November 20, 2021

Zal proberen dat nummer eens te bellen. Wie weet 

Hoeft niet meer probleem opgelost 

Dus einde oefening.

 

helaas nummer niet in gebruik

 

Hallo @poetin , is het probleem naar jouw wens opgelost? Is of wordt de aansluiting verbeterd?

Er is keurig een monteur (en een opzichter) bij geweest en de monteur heeft het lager gemonteerd.
Kabel kan nu netjes in een gootje. Dus wat mij betrefd opgelost.